验收那天,监理顺着立管爬梯上到平台,看了一眼表体就停了:接线盒朝正上方,两只电极一上一下,垂直排列。
施工班长解释,位置是照图装的,图上只标了标高和介质流向,没标电极方位。
这件事现场发生的频率不低。管道走向是设计定的,表装在哪儿是施工定的,而电极朝哪个方向,往往没人交代。下面的判断按三层分叉走,每一层都有明确的判据,走到底就是一个具体做法,不需要再回头问人。
一、第一层:这根管子是立管还是水平管
先看安装点所在管段的走向,这是第一个分叉。
分叉 A:立管。 判据是管内必须满管。立管要满足满管,流向只能自下而上。流向自上而下的立管,水在重力作用下会脱开管壁,表内出现不满管,读数直接失效。
走 A 分支,落到三点:流向自下而上;电极轴水平,也就是两只电极处于同一水平面;接线盒不正对上方,避免积水和积灰顺着进线口进箱。立管上电极方位很好调,表体可以绕轴线转,把接线盒转到侧面就行。
流向确实自上而下、又改不了点位的情况,只有两条路:在表的下游制造足够背压,让管内始终充满;或者把安装点挪到泵后的上升段。这两条都要在管道施工前定,装完再改就是割管。
分叉 B:水平管。 水平管默认满管,但要接着问第二个问题。
二、第二层:介质里有没有气、有没有固
水平管上,气泡往高处走,沉渣往低处沉,这两件事决定了电极能不能放在某些方位。
分支 B1:介质含气。 典型场景是泵吸入侧、曝气之后、加药点下游、易析出溶解气体的水。判据是管道高点或长期存在的气囊。
做法:电极轴水平,尽量避开管道断面的正上方。正上方(12 点方位)是气泡聚集区,气泡贴在电极表面会把电极与介质隔开,信号瞬间掉到零或大幅跳动。这是含气工况最典型的故障形态——不是慢慢漂,是一阵一阵地掉。
分支 B2:介质含固。 典型场景是污泥、浆液、矿浆、含砂原水。判据是介质有沉降倾向、流速偏低时会分层。
做法:电极轴水平,避开管道断面的正下方。正下方(6 点方位)是沉积区,沉渣覆盖电极会改变电极与介质的接触状态,表现为零点缓慢偏移、量程逐渐失真。
分支 B3:洁净水或均相液体。 没有明显的气、固分离。做法:电极轴水平,3 点或 9 点方位均可,取接线盒朝向便于维护的那一侧。
三条分支走完,落到同一句话:电极轴必须水平。 也就是说,两只电极的连线在管道断面上是水平线,不是垂直线。
三、第三层:直管段够不够,能不能保证满管
方位定完,还要过最后一道判据,不够就换点位。
管段式的要求是上游不小于 5DN、下游不小于 2DN。这里的 DN 按流量计口径算,不按管道口径算。DN100 的表,上游 500 mm、下游 200 mm;如果主管是 DN300,表缩径到 DN100,直管段仍按 100 算,不按 300 算。这一条在现场最容易被量错——按 300 算,上游就成了 1500 mm,多留的这一米管长在改造项目里往往挤不出来,而按 500 mm 留,其实是够的。
插入式的要求不一样:前 10DN、后 5DN,同样按流量计口径算。LDC 系列插入式电磁流量计口径覆盖 DN200~DN2000,可以在不停流的情况下带压开孔安装,但直管段要求比管段式更宽。
判据不满足怎么办?改点位。上游有弯头、三通、阀门,就往上游再挪;空间实在不够,就把表挪到另一段满足条件的管子上。方位再好,直管段不够,读数照样不能用于结算。
四、为什么电极轴必须水平
电磁流量计的测量原理是法拉第电磁感应:导电流体切割磁力线,在一对电极之间产生感应电动势,电动势的大小与流速成正比。表测的是这两个电极之间的电位差,换算成流速,再乘以管道内截面积得到流量。
这个链条成立的前提是:两个电极都被介质可靠地、等面积地接触。
电极轴竖直的时候,一只电极在管道断面的最高处,另一只在最低处。最高处是气泡的聚集点,最低处是沉渣的沉积点。两个位置恰好是管道里最脏的两个位置,两只电极同时被污染的概率最高。
电极轴水平的时候,两只电极都在管道断面的中部,避开气泡聚集区和沉积区,接触条件对称。这不是经验口诀,是安装位置与介质分布规律叠加出来的结果。
两种污染在读数上的表现并不一样,现场可以据此回推方位装错了没有。气泡包裹电极,是信号突然掉下来再突然恢复,掉的时候可能是零,也可能是一个明显偏小的值,间隔不规律;沉渣覆盖电极,是零点一天一天往上爬,量程逐渐变窄,用便携式比对能看出低流量段偏差越来越大。前者多见于泵前和加药点下游,后者多见于含固介质的水平管段底部。
还有一种情况要提一句:DN200 以上的插入式表,探头从管壁插入到管内,插入方向同样有讲究。它要求前 10DN、后 5DN,方位上避开的也是顶部积气区和底部沉积区,与管段式同理。
五、现场验收的三句话
装完不用讲原理,就核三条:
一、看箭头。表体上的流向箭头与管内实际流向一致,立管上箭头朝上。
二、看电极。两只电极在同一水平线上,接线盒不在正上方。
三、看前后。上游 5DN、下游 2DN 内没有阀门、弯头、变径、插入式探头,DN 按表口径算。
三条都过,方位这件事就算交代清楚了。