电磁流量计的表箱与遮阳,露天点位要不要配
时间:2026-11-13 访问量:0
摘要:到货那天拍的一张照片:一米见方的铁皮箱,顶是平的,正面开一扇门,门上没有百叶,箱体漆成浅灰,箱底四个安装孔。箱子被吊到管廊立柱旁边,正南朝向,前面无遮无挡。 这张照片发过来,问的是「这个箱子上还需要加什么」。答案在照片里
到货那天拍的一张照片:一米见方的铁皮箱,顶是平的,正面开一扇门,门上没有百叶,箱体漆成浅灰,箱底四个安装孔。箱子被吊到管廊立柱旁边,正南朝向,前面无遮无挡。
这张照片发过来,问的是「这个箱子上还需要加什么」。答案在照片里就能找出三处:顶是平的,雨水会从接缝往里渗;门上没有百叶,箱内不通风;正南朝向,从上午十点到下午三点都在直晒。
露天点位配不配表箱、配什么样的表箱,是采购阶段一个不大不小的决定。配错了不会立刻坏,但会在第一个夏天之后开始出问题。
一、先看一条硬约束
所有措施都围绕一个数展开:一体型电磁流量计的温度上限是 +80 ℃。
这个 +80 ℃ 指的是介质侧的上限,也就是管道里流的东西不能超过这个温度,否则热量会直接传导到紧贴传感器的转换器上。与之配套的还有整机环境标注:−20~+55 ℃,湿度 5%~95%。
露天点位的麻烦在于,环境温度和介质温度会叠加。夏天午后气温高、阳光直射、箱体散热差,转换器壳内的温度会明显高于气温;如果管道里还是 60 ℃ 的水,两头一起烤。+55 ℃ 的环境上限和 +80 ℃ 的介质上限,在露天点位上余量本来就不大。
所以这张清单的第一条不是「买什么样的箱子」,而是「能不能不装箱」。
二、七条清单
第一条:能不能改分体。
分体型把转换器从传感器上移开,表头可以引到配电室、控制柜旁或者背阴的墙面。这一步做成了,后面六条大部分可以不谈。
核对方式:看点位附近有没有室内空间或背阴墙面;量一下从传感器到安装位置的实际路由长度,报给厂家确认分体专用电缆够不够。分体电缆长度是需要确认的参数,不是可以现场接长的普通电线。
第二条:遮阳。
不能改分体的点位才谈遮阳。遮阳的做法有三档:箱顶加一层带檐的顶盖,让阳光不直接落在箱体正面;箱体与顶盖之间留空气层,热不直接传导;安装位置挪到背阴面或者管廊下方。
核对方式:站在安装位置,看正午太阳的入射角能不能照到箱门;照片上的平顶箱,至少要把顶盖换成带檐的。
第三条:防雨。
平顶箱的接缝是渗水的主要入口。要点是顶盖向外挑出、箱门加挡水边、进线孔朝下。
核对方式:看进线孔的方向和有没有做滴水弯。电缆从上方垂直进入箱体,是最常见的错误,水顺着电缆皮一路流进接线腔。
第四条:通风。
密闭箱体在阳光直射下,内部温度会高于外界,这一点在浅色漆的箱体上也一样。通风口要上下错位开,上面出热、下面进冷,孔口加防虫网。
核对方式:看箱门有没有百叶,百叶是不是只开在一侧。只开一侧的百叶,空气不对流,等于没开。
第五条:锁具。
露天点位的锁,防的不是盗,是误开。检修工、巡检、路人,随手开一次盖,湿气进去一次,接线端子氧化一次。
核对方式:锁具用不锈钢材质,钥匙由使用部门统一管;箱门加限位,开盖后不会自己荡回去夹手。
第六条:安装高度。
两条:箱底高于当地积水线,箱门开启后不影响通行,箱内仪表的位置便于读数。
核对方式:现场看汛期最高水位痕迹,或者问使用单位;量一下箱底到地面的距离,蹲下能不能看清显示。
第七条:防护等级与订货项。
IP65 是 LDG 系列的标准防护,IP68 是订制项。露天点位一般 IP65 够用,但如果是低洼处、长期积水、或者冲洗环境,就要订 IP68。
核对方式:查配置单上写的是 IP65 还是 IP68;IP68 属订制,价格和交期要单列。
三、七条压成一张核对表
| 序号 | 项目 | 判断标准 | 谁来落实 |
|---|---|---|---|
| 1 | 改分体 | 附近有室内或背阴墙面 | 设计/采购 |
| 2 | 遮阳 | 正午阳光不直射箱门 | 表箱供货方 |
| 3 | 防雨 | 顶盖挑檐、进线孔朝下、有滴水弯 | 安装单位 |
| 4 | 通风 | 上下错位百叶 + 防虫网 | 表箱供货方 |
| 5 | 锁具 | 不锈钢、钥匙统一管理 | 采购 |
| 6 | 安装高度 | 箱底高于积水线、便于读数 | 安装单位 |
| 7 | 防护等级 | IP65 标准 / IP68 订制单列 | 采购 |
四、这七条的优先级
不是七条一样重。
第一条是分水岭。能分体,第二到第四条基本可以不谈,因为转换器已经不在露天环境里;不能分体,第二到第四条就是必配,缺一条都会在夏天暴露出来。
第五条和第六条属于管理项,花不了多少钱,但经常被跳过。锁具不管,箱门常年半开;高度不对,读数要蹲着看,巡检记录就开始凭印象填。
第七条是采购项,必须在合同里写清楚。IP65 和 IP68 在报价单上是两行,合在一起写,到货再争就晚了。
五、一个容易忽略的细节
表箱装好之后,箱内还会放什么。
很多项目把转换器、端子排、浪涌保护器、电源模块全塞进一个箱子,箱内空间被填满,通风口被挡住,热量散不出去。这时候即使箱子本身做得对,效果也打折。
做法是:箱内设备之间留出间距,转换器不要贴着箱壁安装,电源模块和转换器分上下布置,热源在上。箱体尺寸按设备数量选,不要按「能塞进去」选。
还有一件事:箱内如果装了加热器或者伴热,那是另一种工况,选型时要单独说明。露天点位夏天要散热、冬天要防冻,两个需求放在一个箱子里,得由厂家一起考虑。
六、回答照片上的那个问题
回到那张照片。这个点位在管廊立柱旁边,附近没有室内空间,管道里是常温循环水,正南朝向,无遮挡。
处理顺序是:先确认能不能把转换器引到管廊背阴侧的墙面上,如果能,直接改分体,表箱只做一个小型的接线箱;如果不能,箱子要换带檐顶盖、门上加百叶、进线孔改朝下加滴水弯,安装位置尽量往管廊下方挪,避开正午直射。
这笔钱不多,但要在订货时一起定。表箱和遮阳板都是选配件,单独下单、单独排产,等到夏天出了问题再补,往往要等一个交期。
判断可以先问一句:转换器能不能挪进室内。能挪,后面几条基本不用买;不能挪,表箱就得带檐、带百叶、带滴水弯,缺一条,第一个夏天还是会死机。