旁通管怎么设,换电磁流量计时才不用停水

旁通管怎么设,换电磁流量计时才不用停水

时间:2026-11-13   访问量:0


摘要:“旁通装了就行,反正平时不用。” 这句话听着没毛病,问题出在“用”的那一天。旁通不是装给平时的,是装给换表那半天的。它能不能用,取决于管径够不够、阀门关得严不严、切换顺序对不对——这三件事在平时都看不出来。 主干管上一只

“旁通装了就行,反正平时不用。”

这句话听着没毛病,问题出在“用”的那一天。旁通不是装给平时的,是装给换表那半天的。它能不能用,取决于管径够不够、阀门关得严不严、切换顺序对不对——这三件事在平时都看不出来。

主干管上一只 DN600 的表到期送检,有没有旁通,差别就是停水半天和不停水。

一、为什么旁通要按“切换”来设计

电磁流量计拆下来,管段就是断的。要让水继续走,只有两条路:另开一路,或者不停流地换。

另开一路就是旁通。它的设计目标不是“能通水”,是在主管切断的这段时间里,承担全部的过流量,并且不产生明显压降。按这个目标倒推,管径、阀门、排气、支撑四项都要满足,缺一项就会出现“旁通开了、下游还是降压”的情况。

二、阶段一:设计,管径不小于主管

管径。 旁通管内径不小于主管内径。这一条没有商量余地。旁通缩小一档,阻力就上去一截,主管一关,下游压力和流量立刻掉下来。有些项目为了省空间把旁通做成小一号,结果是切换时必须降负荷,等于没做到不停水。

接入点。 旁通从主管上两只阀门的外侧接出,自成一路。这样两只主管阀一关,表所在的那段就成了独立的可拆卸管段。

阀门。 旁通两端各设一只阀,靠近取水点。中间不设其他阻流件。旁通阀平时全关,阀杆上挂牌,标明“常闭,换表时开启”。

排气与排空。 旁通管的最高点设排气阀,最低点设排空阀。旁通长期不用,管内是空气;切换时如果不排气,气会被压到下游,形成气团,管道振动、下游表计量失真。

坡度。 旁通水平段留一点坡度,坡向排空点,避免形成气囊。

是否在旁通上装表。 可装可不装。装了,切换期间下游不至于完全失去计量,也能用来核对主管表的读数。不装,切换期间的流量就是一段空白数据,贸易结算场合要提前和对方说清楚。

三、阶段二:施工,四个先后

先做三通,再装表。 旁通的三通开口要在表体安装之前完成。开口位置必须避开表的直管段——上游 5DN、下游 2DN 之内不许开孔,这里的 DN 按流量计口径算,不按管道口径算。DN600 的表,上游 3 米、下游 1.2 米之内是净空区。

先清渣,再合管。 旁通焊接完成后,管内焊渣、氧化皮要清干净。旁通平时不用,渣子留在里面,第一次切换就冲进主管,堵在表前或者划伤衬里。

先支撑,再接管。 旁通管加阀门有一定重量,必须独立支撑,不能靠主管和表体承担。大口径旁通管充水后自重很大,支架要按充满水的状态设计。

先单试,再联试。 旁通阀的关闭严密性要单独试。旁通阀关不严,主管表就会有一段持续的旁流,读数长期偏低,而且很难查——因为表本身没问题。这一项在联调阶段查不出来,必须在阀门安装后单独做。

四、阶段三:切换,顺序是硬的

顺序错了会出事,所以写成编号动作。

第一步,确认旁通阀全关,管内无异常。 开阀之前先看旁通的排空阀有没有渗漏、支架有没有位移。

第二步,缓慢开旁通上游阀。 开度从小到大,让旁通管缓慢充水。开快了,管内空气来不及排,形成气锤。

第三步,开旁通下游阀,排气。 打开旁通最高点的排气阀,把气排净再关。这一步很多人省掉,省掉之后下游会有一段时间的气水混合物。

第四步,确认旁通已经过流。 三个判据:听管内流水声、看下游压力表是否恢复、看旁通上的表(如果装了)有没有流量。三条都过,才能动主管阀。

第五步,关主管上游阀。 缓慢关,边关边看下游压力。压力掉得厉害,说明旁通过流能力不足,把上游阀开回去,查原因。

第六步,关主管下游阀。 上游关完再关下游,顺序不能反。反过来会让表段承受反向压差。

第七步,泄压、排水、拆表。 打开表段的排空阀泄压,确认无压后再拆法兰。

核心只有一句:先开旁通,后关主阀。反过来的那一瞬间,主管断流、旁通还没通,下游会产生负压或者水锤,管道和表一起受冲击。

五、阶段四:复位,倒着走一遍

装表时垫片内径要与管道内径一致,对中后再穿螺栓。

复位顺序:先开主管下游阀,再缓慢开主管上游阀充水排气,确认主管过流正常,然后关旁通下游阀、再关旁通上游阀。

关旁通的顺序与开的时候相反:先下游后上游,避免旁通段憋压。

最后两件事:检查所有法兰有没有渗漏;核对主管表的读数与切换期间旁通累积量能不能对上。对不上,先查旁通阀有没有真正关严。

六、阶段之间的依赖

设计阶段定的旁通管径,决定施工阶段的三通尺寸和支架载荷;施工阶段的阀门严密性,决定切换阶段能不能真的切断旁通;切换阶段有没有排气,决定复位之后主管表读数的稳定性。

四个阶段是一条链,前面省一步,后面要还。

七、管径不同,做法有差别

DN200~DN2000 这一段,还有另一个选项:不设旁通,用 LDC 系列插入式电磁流量计带压开孔安装,可不断流。它的耐压不超过 1.6 MPa,直管段要求前 10DN、后 5DN,精度 1.5 级或 2.5 级。

这个选项适合管网监测、内部考核这类对精度要求不极端的点位。贸易结算、水费分摊这类场合,1.5 级和 2.5 级往往不够,还是要管段式加旁通。

八、操作卡

步骤动作确认项执行
1旁通阀全关状态检查无渗漏、支架无位移运行班
2缓开旁通上游阀充水声均匀、无冲击运行班
3开旁通下游阀并排气排气阀出连续水流运行班
4确认旁通过流水声、下游压力、旁通流量运行班+值班长
5缓关主管上游阀下游压力不塌运行班
6关主管下游阀表段与主管隔离运行班
7泄压排水拆表压力表归零检修班
8复位、充水、查漏法兰无渗、读数正常检修班+运行班

这张卡贴在阀组旁边,比写在规程里管用。