当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

了解最新公司动态及行业资讯

电磁流量计会不会被保温层闷坏,散热空间怎么留

电磁流量计会不会被保温层闷坏,散热空间怎么留

时间:2026-11-13   访问量:0


摘要:七月中旬,连续三天,同一台表在下午两点到三点之间黑屏。第二天早上到现场,它自己好了。断电重启能恢复,到了下午同一个时段又断。 位置在换热站的二次网回水管上,DN100,介质 65 ℃ 热水,一体型,转换器正压在保温层上方

七月中旬,连续三天,同一台表在下午两点到三点之间黑屏。第二天早上到现场,它自己好了。断电重启能恢复,到了下午同一个时段又断。

位置在换热站的二次网回水管上,DN100,介质 65 ℃ 热水,一体型,转换器正压在保温层上方,外面还罩了一个铁皮表箱。运维最初的判断是三个方向:电源不稳、雷击、主板坏了。

这三条都排掉之后,问题落在一句很朴素的话上——这台表太热了。

一、先看时间规律,热故障和电故障长得不一样

热引起的故障有时间规律,电引起的没有。

三条规律值得先记下来:每天固定在午后发生;连续运行到第三个小时左右开始;打开表箱门,或者拿风扇对着吹十分钟,它自己就恢复了。

第一条说明它跟着环境温度走,第二条说明它跟着累计热量走,第三条最直接——吹风能好,只能是散热。

反过来,供电电压偏低、信号线受干扰、主板元件老化,故障时点不会这么听话。雷击更不会连着三天挑同一个小时。

二、量三个温度,结论基本就出来了

这一步不用拆表,一支测温枪够用。量三个位置:保温层外表面、转换器外壳顶部、转换器接线腔内部(开盖后立刻测,动作要快,盖子一开温度就往下掉)。

样册上给的整机环境温度是 −20~+55 ℃,湿度 5%~95%。

这台表实测:保温层外表面 48 ℃,外壳顶部 61 ℃,腔内 68 ℃。三个数摆在一起,第二个已经越线,第三个越了 13 ℃。

腔内温度才是电子部件真正待着的温度,外壳温度只是它的外墙。

三、热是怎么一层层上来的

路径很清楚:介质 65 ℃ → 管壁 → 保温层 → 外表面 48 ℃ → 表头与保温层之间的空气 → 转换器壳体 → 腔内 68 ℃。

保温层的作用是减少径向散热,它把热量留在管子里,但外表面仍然有 48 ℃,这个温度是持续的,不随昼夜消失。转换器贴在它上面,底面等于贴着一个恒温热源。

转换器自己也发热。正常安装时,这部分热量靠外壳与周围空气的自然对流带走;底面被保温层封住,外面又套了铁皮箱,对流通道两头都堵上,热量只能往上走,而上面是箱顶。

进得多、出得少,腔内温度就停在一个高于环境的平衡点上。夏天环境本身到 35~38 ℃,这个平衡点自然越过了 +55 ℃。

这里有个数经常被混着用:一体型样册上的 +80 ℃ 是介质温度上限,环境温度是 −20~+55 ℃,两个不是一回事。混着用就会得出“65 ℃ 介质离 80 ℃ 还有 15 ℃ 余量,装一体没问题”这种结论——介质确实没超,环境早就超了。

四、还要排掉三件事,才能定案

介质超温。 65 ℃ 对一体型 PTFE 的 +80 ℃ 上限来说是够的,这条排除。

供电。 LDG 系列支持 DC 24 V(9~36 V)与 AC 220 V(90~250 V)。现场量了进线电压,在范围内;而且电压问题不看太阳,不会每天下午准时出现。

信号与接地。 这台表是整机式的黑屏重启,不是读数跳变。信号干扰表现为数值乱跳、累计值飞走,不会让屏幕黑掉。

三条排掉,剩下的只有温度。

五、处置:把转换器从热源上挪走

最彻底的做法是改分体型,换成迅尔科技 LDG 系列的分体式结构。

分体型把转换器从传感器上分离,用专用电缆连接,转换器可以装到配电间、管廊立柱、操作平台上——凡是通风、不西晒、不在保温层正上方的地方。这一步做完,腔内温度直接回到环境温度附近,问题从根上消失。

分体型还顺带打开了温度上限:PTFE 与 PFA 衬里在分体式下是 −30~+150 ℃,F46 是 −30~+100 ℃,整机过程温度最高可到 180 ℃、最低 −40 ℃。一体型做不到这个数,因为电子部件就坐在热源边上。

有一条必须提前确认:分体电缆的长度。电缆不是随便接长就行,长度会影响信号,订货时要把实际布线距离量出来交给厂家确认,由厂家配对应长度的电缆,不要在现场自己接。

改造时转换器的落位有三条硬要求,缺一条都白改:不在保温层正上方;不封闭在金属箱里(要装表箱就选百叶式,或者拆掉顶板);不西晒。

六、不能改分体时,三个补救动作

工期紧、预算没批、位置腾不出来,这种情况现场很常见。三个动作按有效性排序。

把表头抬离保温层。 用支架把转换器架高,让它与保温层脱开,四周能走风。抬多高看现场空间,判据只有一个:手放在表头底面,感觉不到明显的热辐射。

拆掉表箱的封闭。 铁皮箱在夏天是个烤箱。改成百叶、拆掉顶板、或者干脆不装箱,腔内温度能降下来一截。

避开伴热管同侧。 有蒸汽伴热或电伴热的管道,伴热管通常铺在一侧,转换器不要装在同一侧。

补救之后要复测:连续三天,每天午后同一时段量一次腔内温度,三次都在 +55 ℃ 以下才算过。只挑一个凉快的早晨测一次,等于没测。

七、选型阶段怎么避开这个组合

保温管道加一体型,是需要单独核算的组合,不能照常规点位直接下单。三条判断:

介质温度 ≥60 ℃ 且管道有保温,优先按分体报;环境本身接近 +55 ℃ 上限的场所(锅炉房、烘房、夏季不通风的车间、屋面下的管廊),一体型不要用;表位必须装在封闭表箱里的,先按分体报价,再回头比一体。

这三条只涉及热,不涉及介质腐蚀性。热这一项在选型表上通常只有“温度”一格,填的是介质温度,环境温度那一格经常空着——空着的那一格,就是夏天死机的伏笔。

关于迅尔科技

天津迅尔科技股份有限公司始创于 2006 年 7 月,2023 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券代码 874091,是工信部专精特新“小巨人”企业、高新技术企业。迅尔仪表生产基地占地 60000 平米,2021 年全面投产,在架流量仪表型号 40 个,覆盖 11 类测量原理,口径 DN1–DN2000,精度 0.2–2.5 级。

电磁流量计的 LDG 系列同时提供一体式与分体式,分体式转换器可引至通风处,专用电缆长度按现场实际布线距离配套确认。整机质保 1 年,非人为损坏免费更换配件,质保期满终身维护。

> 参数来源:迅尔科技官网产品页与样册(www.sure365.com.cn),2026 年 11 月核对;具体选型以现场工况与厂家确认为准。