摘要:“量程按泵铭牌填满就行,反正表会自动换算。” 这句话在开工会上的出现频率很高。说这话的人通常没见过 4-20 mA 的现场:量程填 0~100 m³/h,实际跑 10 m³/h,输出 5.6 mA,表在 10% 的位置上

“量程按泵铭牌填满就行,反正表会自动换算。”

这句话在开工会上的出现频率很高。说这话的人通常没见过 4-20 mA 的现场:量程填 0~100 m³/h,实际跑 10 m³/h,输出 5.6 mA,表在 10% 的位置上,后端 PLC 的模拟量输入精度在这一段最差。

换算确实会自动,分辨率不会。

一、三个前提先写清楚

流量与流速的关系。 Q = v × A,这里的 A 是管道内截面积,按内径算,不按公称通径算。

流速区间。 LDG 系列的流速区间是 0.1–10 m/s,低于下限或高于上限都不在保证范围内。这个区间是硬边界,量程怎么填都不能让工况跑出去。

量程比。 电磁流量计的量程比可以做到 1:100 以上。孔板约 1:4,涡街与涡轮是 1:10~1:20。

量程比这一项决定了“下限能设多低”,也决定了“下限有没有必要设那么低”。

下面用的例子是 DN100 管道,泵额定 100 m³/h,实际运行 10~40 m³/h。数是我按公式算的,现场要对自家管径重算。

二、先算 DN100 的边界

内径 d = 0.1 m,截面积 A = πd²/4 = 0.007854 m²。

v = 1 m/s 时,Q = 0.007854 m³/s × 3600 = 28.3 m³/h。

按这个基准放大缩小:

0.1 m/s → 2.83 m³/h 1 m/s → 28.3 m³/h 10 m/s → 283 m³/h

这三个数就是 DN100 的量程地板、常用区、天花板。同一个 0.1–10 m/s 的流速区间,换成 DN50 就是 0.71~70.7 m³/h——边界跟着口径走,不跟着习惯走。

三、按泵铭牌填 0~100,会发生什么

泵额定 100 m³/h,对应流速 3.54 m/s,在区间内,能测。

实际运行 10 m³/h,对应 0.35 m/s,也在区间内,也能测。

问题不在能不能测,在测得粗。

分辨率。 量程 0~100 对应 16 mA,1 mA 折算 6.25 m³/h。10% 的工况点上,信号变化 0.1 mA,就是 0.6 m³/h。

允许误差。 0.5 级的允许误差是按量程折算的,0~100 m³/h 的量程上大约是 ±0.5 m³/h。这个绝对误差落在 10 m³/h 的读数上,占读数的 5%(按等级定义折算,实际以厂家标定为准)。

报警与联锁。 低流量报警设在 8% 或者 10% 的阈值上,正常运行就贴着报警线,报警会被屏蔽掉,真出问题时也不响。

三条叠起来,就是这个点位最常见的评价:“表是好的,数不准。”

四、上限怎么定:三个约束取最小

工艺最大流量乘余量。 一般取 1.1~1.2 倍。最大 40 m³/h,就是 44~48。

流速 10 m/s 对应的流量。 DN100 是 283 m³/h。这是天花板,不是目标。

泵与管路的实际最大能力。 泵曲线末端、阀门全开、旁路切换时的峰值,取三者中的最大值。

例子里三个数取小是 44~48,向上取整到 50 m³/h,对应 1.77 m/s。取整不是讲究,是为了组态、比对、写验收单时好对。

量程上限一旦定在 50,“泵额定 100”这个数就只剩下一个用途:核算 100 m³/h 时流速 3.54 m/s 没有超 10 m/s,属于允许的短时工况。

五、下限怎么定:两个约束取最大

下限不是 0。0 是一个数学点,不是一个能保证精度的点。

流速 0.1 m/s 对应的流量。 DN100 是 2.83 m³/h。低于这个数,表给不出可信读数。

工艺真实的最小流量。 要包含夜间、单机运行、清洗、小批量转料这些工况,不是只看白班正常生产。例子里最小 5 m³/h,对应 0.177 m/s。

两个数取大是 5,考虑一定余量,下限设 4 m³/h(0.14 m/s)。

量程比核一遍:50 ÷ 4 = 12.5:1。这个比值远小于 1:100,说明设置是安全的,还有很大余量。

这里要说清一个误读:1:100 是表的能力,不是让你把量程设成 0~283 再去测 3 m³/h。能力是用来兜住工况波动的,不是用来把常用段挤到刻度边上的。

六、三种填法会踩坑

顶到天花板。 量程设 0~283(10 m/s),全区间都能测,但常用段落在 5%~15%,正好是输出分辨率最差的一档。

量程比实际最大还小。 0~20 的量程去测 25 m³/h,输出饱和,累积值失真。有的表会报超量程,有的不报,只把数停在满量程上——这种最难查。

只填上限,下限靠小信号切除。 切除值设得太高,真实的小流量会被整段切掉,累计值长期偏小;设得太低,空管和气泡会被当成流量累计进去。切除值要和下限一起定,不能各定各的。

七、量程和口径是两件事

这一篇只讲量程。口径是按流量和流速定的,是另一个动作,这里不展开。

但两句边界要说:口径一旦定了,量程的上下限就被 0.1 m/s 和 10 m/s 卡死了,能调的空间只有中间这一段;反过来说,如果按实际流量算出来的常用流速落在 0.1 m/s 以下,那不是量程填错了,是口径与流量不匹配,得回到选型阶段处理,在量程栏里怎么填都救不回来。

八、这套算法的敏感性

内径按公称通径算,衬里有厚度,实际内径会小几个百分点,同样的流量对应流速略高,边界会往中间收一点。

温度变化引起的内径变化可以忽略,但介质温度高时衬里膨胀,长期运行后内径会变,这是多年尺度的事。

泵的实际曲线与铭牌差 10%~20% 很常见,尤其是运行几年后的泵。所以上限的余量不能省,1.1 倍是底线。

结论:有运行数据就按运行数据填,没有就按泵曲线打折,不要按铭牌直接乘。

九、落到填表动作,六步

第一,把泵额定流量抄下来,只用于核上限不超流速。

第二,调 72 小时运行记录或者 DCS 历史趋势,取常用最大与常用最小。

第三,上限 = 最大 × 1.1~1.2,向上取整。

第四,下限 = 最小流量与 0.1 m/s 对应流量中的大者,保留一点余量。

第五,核算量程比,超过 1:100 就说明下限设得太低,往上抬。

第六,把上下限、小信号切除值一起写进组态,同时写进验收单——三张纸上的数要一致。