摘要:去看过一个河道补水口的计量点,表装在堤外的阀井里,最近的低压配电箱在几百米外的泵房。施工队把电缆、开挖、套管、路面恢复这一串算下来,比表本身贵出好几倍。 项目负责人问的是同一句话:这表非得用 220 伏吗。 答案不在表上

去看过一个河道补水口的计量点,表装在堤外的阀井里,最近的低压配电箱在几百米外的泵房。施工队把电缆、开挖、套管、路面恢复这一串算下来,比表本身贵出好几倍。

项目负责人问的是同一句话:这表非得用 220 伏吗。

答案不在表上,在线路的三个条件里。供电这件事,问的顺序比选哪个答案重要。

一、第一层:这个点位有没有可靠的市电

判据只有一条:能不能从现有配电箱引一路 AC220V 到表位,而且不需要为它单独报装、单独走审批。

有市电,走第二条线;没有市电,或者引电的钱明显高于仪表本身,走第三条线。

AC220V 的输入范围是 90~250 V。这个宽度是给现场电压波动留的:线路末端电压偏低、夜间负荷轻电压偏高,都还在范围内。但范围宽不等于可以随便接,同一路电上带着变频器和大功率接触器,干扰还是会从电源侧进来,这属于另一个话题。

二、第二层之一:有市电,看距离和信号路径

这一层分两个岔。

距离近、安装在室内或有遮蔽,直接 AC220V 一体式。转换器装在传感器上,省一根专用电缆、省一个安装箱,接线只要电源和信号两路。

距离远,或者介质温度高必须做分体,从控制室或 PLC 柜引 DC24V 更稳。DC24V 的输入范围是 9~36 V,线路压降有空间;24 V 属于安全电压,穿管和过桥架的限制少;一根多芯线既能供电又能带 4-20 mA,比拉一路 220 V 再加一路信号线省事。

分体式还有一个隐含条件:转换器要装在有人能看到、不淋水、不暴晒的位置。装在室外墙上、正对西晒,夏天转换器内部温度会比环境高不少,这不是供电问题,但会表现成“表老是重启”。

如果是防爆区域,供电方式要跟着防爆型式走。LDG 系列的防爆配置是隔爆 Ex d ib q IIC T6 Gb,订型时把区域等级、气体组别、温度组别一起给厂家,不要先定供电再补防爆。

三、第二层之二:没市电,先问要不要实时远传

这一层的判据不是距离,是数据的用法。

只要累计量,比如每月抄一次总水量、按总量分摊,选电池供电型,本地显示加累积,人工抄或者定期取数。

要进系统看数,继续往下分。

这里有个反常识的点:很多人以为没市电就只能用电池,其实“没市电”和“必须用电池”是两件事。太阳能加蓄电池同样能在无市电点位提供一个 DC24V 电源,表还是常规表。要不要走这条路,取决于下一层的采样要求。

四、第三层:要远传的,按采样频率分

一天几次、小时级的数据,电池供电型加 NB-IoT。单次发送的数据包小、频次低,电池能撑住。电池供电型的通讯选项里有 NB-IoT 和 4G,RS485、HART 也在列,远传接口对外开放,可以对接现有平台。

分钟级、要看曲线,电池供电型加 4G 也能做,代价是通讯频次上去、电池寿命下来。这个点位上要算一笔账:是接受更频繁地换电池,还是加一块太阳能板让表一直醒着。

要持续 4-20 mA 进 PLC 或 DCS,纯电池方案不合适。4-20 mA 是持续负载,不是发一次就睡;这种点位必须解决电源,DC24V 从控制室引,或者太阳能加蓄电池按持续负载配。

五、太阳能不是第四种供电制式

太阳能板加蓄电池,本质是一个就地发电的 DC24V 电源,最后接的还是 DC24V 输入端(9~36 V),或者电池型的充电口。它不改变表的型号,改变的是电源的来源。

要算三件事。

负载功耗。 LDG 平台的常规功耗按厂家数据;LDC 插入式标 6.5 W;LDH 冷热量表小于 20 W。负载越大,板子和电池越大,支架和占地也跟着上去。

连续阴雨天。 电池容量按当地最长连续阴雨天数配,不按晴天配。这一项算少了,表在雨季会周期性掉线,而掉线期间的数据是补不回来的。

低温。 蓄电池在低温下可用容量下降,北方冬季要把这一项单独算。表本身的环境温度是 −20~+55 ℃,电池的可用容量和这个不是一回事。

三件事算下来,如果板子、电池、支架、基础加起来的钱接近拉电缆,那就拉电缆。太阳能适合的是“拉不了电”的点位,不是“想省电费”的点位。

六、四个叶子落到的配置

现场条件供电方式落到配置
有市电、室内、常温AC220V(90~250 V)LDG 系列一体式
有市电、高温需分体或距离远DC24V(9~36 V)LDG 系列分体式
无市电、只要累计锂电池 3.6 VLDG 系列电池供电型
无市电、要日/小时级远传电池 + NB-IoTLDG 系列电池供电型
无市电、要持续 4-20 mA太阳能 + 蓄电池转 DC24VLDG 系列 / LDC 插入式
表位可能被淹、长期浸泡潜水型结构 + IP68 订制LDG 系列电池供电型

最后一行值得单说。电池供电型是潜水型设计,可长期浸泡,防护 IP65、订制可达 IP68。井下、河边、潮位变化的位置,这一项要在订货时提,不要等安装时才发现表箱进水。

七、三个容易漏的边界

电池型的准确度有 0.5 级和 1.0 级两档,选哪档由计量用途定,这里不展开。但有一点要提醒:为了省电把采样间隔拉长,累积值的刷新会变慢,用于对外结算前,取样方式要和厂家确认。

电池不是永久件。 更换周期和采样频率、通讯频次直接相关。采购时问“几年换一次电池”,比问“电池能用多久”有用得多,因为前者逼着双方把使用方式说清楚。

IP68 是订制项。 标准配置是 IP65,两者在订货周期和价格上都不是一回事,位置没定之前不要默认按 IP65 下单。