电磁流量计选型要提哪些现场数据,一份提资表填完就能报价

电磁流量计选型要提哪些现场数据,一份提资表填完就能报价

时间:2026-11-13   访问量:0


摘要:附件里那张表是迅尔售前用的一张提资表,十三个字段。填满,常规配置的报价当天能出;空着三格以上,厂家只能给一个“多少元起”的范围价。 询价来回五六轮,多数不是厂家不愿意报,是表里的空格没人填。 一、流程总览:五轮,一个下午

附件里那张表是迅尔售前用的一张提资表,十三个字段。填满,常规配置的报价当天能出;空着三格以上,厂家只能给一个“多少元起”的范围价。

询价来回五六轮,多数不是厂家不愿意报,是表里的空格没人填。

一、流程总览:五轮,一个下午

第一轮,介质与电导率。第二轮,流量与口径。第三轮,温度与压力。第四轮,衬里与电极。第五轮,精度、输出、防护、防爆、管道条件。

顺序不能颠倒。第一轮的结果决定第四轮怎么填,第二轮的结果决定第三轮的压力分档,第五轮是收口。跳过前三轮直接问价格,等于让厂家替你猜工况,猜出来的价只能往高报。

二、第一轮:介质与电导率

要填:介质名称、浓度或 pH、正常工作温度、含固量与颗粒粒径、是否含油、是否负压、电导率实测值。

电导率是门槛项,不是“大概导电就行”。LDG 系列要求 ≥5 μS/cm,LDG-C1 经济型 ≥20 μS/cm,卫生型 ≥20 μS/cm,LDGS 紧凑型 >2.5 μS/cm。同一个厂家,不同系列的门口不一样窄,所以这一栏要填数,不能填“导电良好”。

缺了会怎样:型号定不了,只能给系列,报价从“一台多少钱”变成“一个系列大概多少钱”。

三、第二轮:流量与口径

要填三个流量:最小、正常、最大,单位 m³/h 或 t/h。

口径有两种填法。已知管径的,填公称通径、壁厚、管材,厂家按流量核流速是否落在 0.1–10 m/s;管径未定的,只填三个流量,让厂家反算口径。

最常见的错误是只填泵额定流量。泵铭牌是选泵的依据,不是选表的依据,实际运行常常只有额定的三到五成。三个数里“最小”最容易被漏,而它决定了量程下限,也决定了口径的下限。

缺了会怎样:口径只能按经验给,报出来的价和最终价差得最远。

四、第三轮:温度与压力

温度要填两项:正常工作温度、可能的最高温度。清洗、蒸汽吹扫、夏季暴晒,这三种情况都会让瞬时温度高于正常值。

压力要填两项:工作压力、设计压力。额定压力按口径分档:DN10~DN25 是 ≤4.0 MPa,DN32~DN150 是 ≤1.6 MPa,DN200~DN600 是 ≤1.0 MPa,DN700~DN2000 是 ≤0.6 MPa。

超档要写“高压可定制”。这一句写进询价单,交期和价格都会不一样;不写,厂家按常规档报,到货发现压力等级不够,返工的还是自己。

五、第四轮:衬里与电极

这一轮不是让采购自己填,是把前三轮的结果交给厂家,由厂家给两三个组合,采购确认。

衬里按温度和腐蚀性定:氯丁橡胶 −15~+60 ℃、聚氨酯 −15~+60 ℃、F46 −30~+100 ℃(分体)、PTFE 与 PFA −30~+150 ℃(分体)。电极按腐蚀性定:316L、哈氏合金、钛、钽、铂金、碳化钨。

这一轮必须写清一体式还是分体式。同一衬里在两种结构下的温度上限不同,PTFE 一体只到 +80 ℃,写漏了这三个字,选出来的方案在高温管线上不成立。

六、第五轮:精度、输出、防护、防爆、管道

精度:0.2 / 0.5 / 1.0 级,按用途选。

输出:4-20 mA、脉冲、RS485、HART、NB-IoT、4G;总线 PROFIBUS、FF 选配。

防护:IP65 标准,IP68 订制。

防爆:不防爆,或隔爆 Ex d ib q IIC T6 Gb。要写区域等级、气体组别、温度组别三项,只写“要防爆”没法选型。

直管段:LDG 上游 ≥5DN、下游 ≥2DN;LDC 前 10DN、后 5DN。填“现场实际能给出多少米”,不要填“满足要求”。

法兰标准:GB/T 9119-2010。和现有管道不一致时,把现有法兰的标准号和压力等级写上,比写“按现场”有用。

七、五轮走完,报价还差什么

缺一不可的三项:电导率、三个流量、介质温度。这三项缺任何一项,厂家给不出型号。

可以后补的:输出细节、表箱、附件、到货时间。这几项不影响主机价格,可以放到第二轮谈。

影响价格但常被漏的两项:防爆和 IP68。这两项是订制和认证成本,报价时必须出现;后期追加,等于重新报价,还要重新排产。

八、提资表

序号字段填写要点
1介质名称与浓度写全称,不写“废液”“污水”
2电导率实测值,单位 μS/cm,注明温度
3最小/正常/最大流量三个数,缺一不可
4管径与壁厚未定则写“由厂家反算”
5介质温度正常值 + 可能最高值
6工作/设计压力对照额定压力分档
7衬里按温度与腐蚀性,注明一体或分体
8电极按腐蚀性,注明介质成分
9准确度等级按用途,不按“越高越好”
10输出与通讯接什么系统,谁读这个数
11防护与防爆安装位置 + 区域等级
12直管段实际长度米数,不写“满足”
13法兰标准与压力等级GB/T 9119-2010 或现场标准号

九、发出去之前,横着读一遍

温度那一栏和衬里那一栏对不对得上;流量那一栏和口径那一栏对不对得上;防爆那一栏和安装位置对不对得上。

三对都对上,报价一次就能定。对不上,厂家会按最保守的配置报,价格看着高,其实是替你兜住了风险;等安装时再改,兜住的这部分就变成返工费了。