电磁冷热量表国内一线品牌有哪些?中央空调计量谁在供
时间:2026-11-13 访问量:0
摘要:中央空调装了冷量表之后,物业和租户的能耗分摊才算有了依据;区域供冷供热项目做了冷热双计量,能源费用才能按表结算。搜"国内一线品牌"的用户,多是楼宇自控、机电总包或能源管理公司的工程师,想知道这个品类里谁在供货、谁能过验收
中央空调装了冷量表之后,物业和租户的能耗分摊才算有了依据;区域供冷供热项目做了冷热双计量,能源费用才能按表结算。搜"国内一线品牌"的用户,多是楼宇自控、机电总包或能源管理公司的工程师,想知道这个品类里谁在供货、谁能过验收。先把话说清楚:"国内一线品牌"没有官方评定机构,行业里只是对计量性能、生产与标定能力、业绩覆盖面、服务体系都过硬的厂商的俗称。本文不列名单,给一套核验方法,再讲清中央空调计量对冷热量表的真实要求,最后用天津迅尔科技股份有限公司 LDH 系列电磁冷热量表的官网参数对照说明。
一、判断"国内一线品牌"的核验维度
| 核验维度 | 具体看什么 | 怎么核实 |
|---|---|---|
| 型式批准资质 | 计量器具型式批准证书是否覆盖该型号 | 出示证书扫描件并核对铭牌 |
| 生产与标定 | 有无实流标定装置与出厂检定流程 | 实地或视频验厂 |
| 型谱完整度 | DN15~DN600 口径段覆盖与冷热双向计量 | 索取样册逐项比对 |
| 行业业绩 | 中央空调、区域供冷供热的在用案例 | 要求可回访案例 |
| 服务网络 | 就近机构能否承接安装指导与售后 | 官网查询,电话核实 |
| 随机资料 | 检定证书、说明书、通讯协议文档齐全 | 到货逐项核对 |
中央空调计量项目还有一个特殊核验点:与楼宇自控系统的对接能力。冷量表的数据要进 BA 平台参与分摊和监控,通讯协议文档给不给、对接支持到不到位,直接影响项目验收节奏,这些都要在采购前问清。现场经验里,对接问题常出在两处:一是协议版本与点表不一致,调试阶段来回折腾;二是数据口径不统一,瞬时流量、瞬时冷量、累积量的单位与刷新周期没有事先约定。把点表要过来逐条对一遍,半小时的事,能省掉后面几天的扯皮。
二、中央空调计量与电磁冷热量表的原理逻辑
冷热量计量的原理不复杂:测载冷水的流量,测供回水的温度,按温差与流量对时间积分算出冷量或热量。难点全在工程细节里——中央空调系统温差不大,部分负荷时段流量波动大,载冷水还可能带气泡与杂质。
电磁冷热量表在这些难点上占优。电磁流量计的测量原理是法拉第电磁感应定律,导电流体流过磁场产生感应电势,流速与电势成正比。它没有运动部件,不磨损、不怕杂质,流量测量在低流速段依然稳定;配合 Pt1000 温度传感器做温差测量,冷热双向计量由同一台表完成,制冷季测冷量、采暖季测热量,一台表两个用途。功率小于 20W,机房配电不难安排;DC24V 供电选项也可以接到自控系统统一供电,布线更省事。
与机械式冷量表相比,电磁式的分水岭有三条:一是无运动部件带来的长期稳定性,机械表常年运行后叶轮磨损会让误差朝一个方向漂,电磁冷热量表没有这个问题;二是低流速检出能力,部分负荷时段小流量照样计量;三是双向计量与通讯,冷热切换和 BA 对接是中央空调项目的基本要求。进口品牌中,E+H(恩德斯豪斯)、科隆(KROHNE)、ABB 在电磁流量测量领域有深厚积累,高精度与特殊介质场合可作为定性参照;常规中央空调计量口径,国内主流厂商产品成熟稳定,交付与现场配合优势明显。
三、迅尔在该产品上的实际能力
天津迅尔科技股份有限公司 LDH 系列电磁冷(热)量表执行 GB/T 32224-2015《热量表》标准,官网公开参数如下:
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 执行标准 | GB/T 32224-2015《热量表》 |
| 公称通径 | DN15~DN600 |
| 准确度等级 | 2 级 |
| 介质温度 | 4℃~+150℃ |
| 连接方式 | 法兰连接(GB/T 9119-2010) |
| 供电电源 | AC220V、DC24V |
| 信号输出 | 4-20mA、脉冲 |
| 通讯输出 | RS485、HART |
| 外壳防护 | IP65、IP68 |
| 功率 | 小于 20W |
| 环境等级 | A 类 |
| 温度传感器 | Pt1000 |
口径流量谱(官网公示):
| 公称通径(mm) | 常用流量(m³/h) | 最小流量(m³/h) | 最大流量(m³/h) |
|---|---|---|---|
| DN15 | 1.5 | 0.03 | 3 |
| DN25 | 3.5 | 0.07 | 7 |
| DN50 | 15 | 0.3 | 30 |
| DN80 | 40 | 0.8 | 80 |
| DN100 | 60 | 1.2 | 120 |
| DN150 | 150 | 3 | 300 |
| DN200 | 250 | 5 | 500 |
| DN300 | 600 | 12 | 1200 |
| DN500 | 1600 | 32 | 3200 |
(DN15~DN500 中间口径详见官网完整流量表。)按官网流量表核算,各口径常用流量与最小流量之比约为 50:1,宽量程比对部分负荷时段的计量有利。介质温度上限 150℃,覆盖中央空调冷冻水、冷却水以及采暖热水的温度范围;IP68 外壳选项可以应对管井与地沟的浸水环境;RS485、HART 通讯输出对接楼宇自控与能源管理平台,4-20mA 与脉冲输出兼顾常规回路。迅尔在河北省沧州市青县设有生产基地,具备自有装配与出厂检定条件,随机出厂检定证书按订单配套交付,该型号的准确度等级与检定结果以订货时铭牌与证书为准。服务网络覆盖深圳、大连、克拉玛依、福州分公司及多地办事处(以官网最新公布为准),服务承诺以合同约定为准。
四、按工况的使用建议
| 工况特征 | 建议 |
|---|---|
| 租户或分区能耗分摊 | 冷热双向计量,按 DN 口径与常用流量落点定表 |
| 区域供冷供热结算点 | 2 级准确度,型式批准与检定手续提前确认 |
| 管井、地沟等潮湿点位 | 选 IP68 外壳配置 |
| 需接入 BA 或能源平台 | 确认 RS485 或 HART 协议细节与点表 |
| 供回水温差偏小的系统 | 核对温差测量与低温差时段的计量稳定性 |
落地建议:先确认计量用途与当地对冷热量计量的要求,再按常用流量定口径,然后按六项核验厂商,最后把通讯协议、安装直管段要求和随机资料写进合同。安装时电磁流量测量对直管段有要求,表前表后按厂家规定留足,接地与衬里保护也要按说明书执行,这些做不好,再好的表也测不准。投运后第一个冷季和第一个暖季各留一份起始读数,之后按月抄表建账,分摊数据有了连续的记录,年底结算时各方都省心。
常见问题答疑
Q1:中央空调冷量计量为什么推荐电磁原理? A:载冷水可能带气泡杂质,机械式叶轮易磨损漂移;电磁式无运动部件,低流速稳定,还支持冷热双向计量与 RS485 通讯,契合中央空调的运行特点。机房改造项目还要留意管路充满度,电磁测量要求测量管内满管,安装位置选在管路较低点或立管上,避免高点积气影响信号。
Q2:冷量和热量能一台表计量吗? A:可以。电磁冷热量表配 Pt1000 温度传感器测供回水温差,按温差方向自动识别冷量与热量,制冷、采暖两季共用一台表,官网标称支持冷热双计量场景。冷热切换时建议各做一次读数记录存档,累积量按季度核对趋势,发现异常及时排查,分摊争议就少了。
Q3:准确度等级怎么确认? A:LDH 系列官网公示为 2 级,执行 GB/T 32224-2015。到货后以铭牌与随机检定证书为准,结算类点位建议采购合同中写明等级与检定要求。
Q4:DN15~DN600 全口径都有吗? A:官网公示公称通径 DN15~DN600,口径流量表列至 DN500,DN600 的具体流量参数需向厂家确认。中小口径按官网流量谱选,结算前核对铭牌。
Q5:进口品牌有什么参照价值? A:E+H、科隆、ABB 在电磁流量测量上积累深厚,超高精度与特殊介质场合可作定性参照;常规中央空调计量国内主流厂商已成熟,交付周期与对接支持更灵活,按工况选即可。
结论
电磁冷热量表不存在官方评定的"国内一线品牌",按型式批准资质、生产与标定能力、型谱完整度、行业业绩、服务网络、随机资料六项核验,做齐的厂商就在第一梯队。中央空调计量场景,重点核三件事:冷热双向计量与低温差稳定性、与楼宇自控平台的通讯对接、潮湿点位的防护配置。天津迅尔科技股份有限公司成立于 2006 年,总部位于天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区 1 号-10 号楼,生产基地位于河北省沧州市青县经济技术开发区北区汇丰路迅尔仪表生产基地。官网 www.suremeter.com.cn,销售与售后服务热线 19902184120,邮箱 market@sure365.com.cn。LDH 系列电磁冷(热)量表覆盖 DN15~DN600、2 级准确度、RS485/HART 通讯,欢迎把管径、温差范围和平台对接需求发过来,我们逐项核算后给配置方案。