摘要:夜班的运行记录交上来,重介车间的班组长把三张纸并排铺在桌上。这块表一到换介质的班就飘,白班还算稳,夜班没人敢拿它的数去调阀。 三条曲线画在同一张纸上,落差顶到了调节阀的死区。同一台表、同一条管线,数却像两台表给的。 这段
夜班的运行记录交上来,重介车间的班组长把三张纸并排铺在桌上。这块表一到换介质的班就飘,白班还算稳,夜班没人敢拿它的数去调阀。
三条曲线画在同一张纸上,落差顶到了调节阀的死区。同一台表、同一条管线,数却像两台表给的。
这段管线在合格介质桶和重介旋流器之间。管里走的是磁铁矿粉和水配成的悬浮液,密度按 1.8 g/cm³ 控制,粉料细,长期悬浮。流量一偏,旋流器里的分选密度就站不住,精煤灰分马上跟着变。
一、介质定了,能选的原理就不多
这条管线上的介质有四个特征:导电、含固、磨蚀、密度随生产调整。
导电这一条把电磁原理留在桌上;含固和磨蚀这两条,把带阻流件、带取压孔、带插入探头的原理一个个请出去。密度变化这一条,决定了不能选那种按固定密度换算的表。
四个特征里,前三个做排除法,第四个做修正项。
二、原来装的两套表,死在不同位置
技改前,这条线上装过两种表,一段孔板,一段外夹式超声波。
孔板靠节流取差压,取压孔是两根细管。磁铁矿粉在孔口沉积,孔口一堵,差压传不过来,流量慢慢往下掉,掉到零也不报警。拆开取压阀,能倒出一小把黑粉。孔板的迎流面同时在被磨,锐角磨圆之后,差压系数跟着变。这套表的维护周期,取决于取压孔多久通一次,不取决于精度等级。
外夹式超声波贴在管外,靠耦合剂把声波送进管壁。车间粉尘大,管壁温度随季节变,耦合层老化以后信号强度先掉。更麻烦的是介质:悬浮液里的固体颗粒对声波有散射,密度一变,声速跟着变,而外夹式的换算是按声速假设做的。表还在显示,数已经偏了,偏差随密度波动而变。这种偏差最难发现,因为它不报警,也不跳零。
两套表装在同一条管线的不同段上,坏的方式不一样。共同的结论只有一句:这条线上的表,先要活下来,再谈准不准。
三、排除法往下走
涡街靠阻流体起振。阻流体正对着含固流,背面很快积粉,迎流面又在被磨,两件事一起发生,涡列频率就不代表流速了。含固介质本来就不该找涡街。
孔板在前面已经说过,不再重复:堵、磨、压损,三个问题一个都不少。
科氏表能直接给质量流量,密度怎么变都不影响它,看上去最对症。可它的测量管是薄壁振动管,口径一大,价格和制造难度都上去了;重介主管多在 DN200 以上,这一条基本把它挡在门外。薄壁管长期被浆体冲刷,磨损也是隐患。
转子、靶式、均速管,统统带阻流件,一样的道理。
还有插入式电磁。同为电磁原理,能带压开孔、不用停流,改造时很诱人。但探头是伸进流场里的,迎流的那一面就是磨损面;准确度只有 1.5 级、2.5 级。这条线要的是能拿去做分选调整的循环量,不是“有个数就行”,所以选管段式。
走到这一步,答案只剩管段式电磁:流道是一根直管,没有东西挡在流里;冲刷落在衬里上,位置固定、速度可估;没有节流件,就没有额外压损;介质导电,密度和含固不参与信号计算。
四、整改落到四个选择
衬里。 聚氨酯 −15~+60 ℃,耐磨,是含固介质里通行的选择;氯丁橡胶 −15~+60 ℃,耐温相同,耐磨不如聚氨酯,中低流速下够用。PTFE 要划掉:它耐腐蚀是强项,耐磨是短板,放在这种带磁铁矿粉的介质里,衬里会被一层层削薄。重介悬浮液的温度在常温段,两种橡胶的上限都够,不需要为了耐温上氟塑料。
电极。 碳化钨,耐磨。316L 在含固介质里磨得快,电极端面磨圆之后,信号取不出来,读数先跳,再慢慢往下漂。钛耐蚀好,耐磨不如碳化钨;这条线以磨损为主,选碳化钨。
口径与流速。 口径按循环量定,不照管道抄。流速要落在区间中段:太低,磁铁矿粉沉降,管底积料;太高,磨损跟着上去。具体取多少,按介质密度、泵的能力和管道布置跟厂家一起核。
口径选大一号,流速掉下来,颗粒带不动;选小一号,流速上去,衬里和电极磨得快,泵的电耗也上去。重介这条线上,口径和流速是一起定的,不能先把管子定了再倒推。
量程。 把最小流量和最大流量一起给厂家。重介系统检修、启停、单机运行时流量会掉得很低,量程比 1:100 以上能覆盖这一段,别只填一个额定值。
压力顺带核一下:DN200~DN600 的额定压力是 ≤1.0 MPa,泵出口压力超过这个数,订货时要说明。
五、换完之后怎么验证
不能只看“读数不跳了”。
第一步做容积核算:稳定工况下,按介质桶的液位下降和补水量,算一段时间的平均流量,和表上的累积量对。这一步能查出系统性的偏高或偏低。
第二步做物料平衡:把介质循环量和精煤、矸石产量放在一起核。分选效果好了、灰分稳了,说明流量数据可信。
第三步做比对:同一条直管段上,用便携式标准表或者临时装的比对表测一次。这一步查的是表本身,不是工艺。
三步做完,才能把“表准”这件事从感觉变成记录。
六、这条线的经验能搬到哪里
介质只要同时具备四个条件——比水重、带固体、有磨蚀、能导电——选型就可以照这条线走:先把带阻流件的原理划掉,再在电磁里挑耐磨的衬里和电极。
能套用的场合:选矿尾矿、氧化铝赤泥、陶瓷釉料、清淤泥浆。
反过来,碰上油品、有机溶剂这类不导电的介质,前面这些讨论全部作废,得换原理,再怎么优化衬里电极都没用。
还有两条容易漏。一是直管段:上游留 5 倍管径、下游留 2 倍管径,这是管段式的地板;含固介质的流态本来就乱,这一段再被压缩,读数只会更散。二是备件:衬里磨穿要整台返厂,重介这类工况最好按磨损周期备一套同口径的衬里电极组件,别等磨穿了再排产。
七、判断一句
这条管线上,能不能测不是问题,能撑多久才是问题;选型的重点不在精度等级,在衬里和电极的磨损余量。