摘要:上个月参加一个技改项目的图纸会审,工艺专业把一台液体涡轮流量计画在了两台泵汇管之后不到三倍管径的地方。仪表专业的人当场把这条管线圈了出来,说这个位置装上去,表就是摆设。 这不是较真。液体涡轮流量计是速度式仪表,靠液体推动
上个月参加一个技改项目的图纸会审,工艺专业把一台液体涡轮流量计画在了两台泵汇管之后不到三倍管径的地方。仪表专业的人当场把这条管线圈了出来,说这个位置装上去,表就是摆设。
这不是较真。液体涡轮流量计是速度式仪表,靠液体推动叶轮旋转计量,叶轮读到的是它正前方那股水流的真实速度。管路里流态一乱,叶轮每个瞬间受到的推力都在变,读数就跟着失真。位置选得不好,再准的表也白搭——这句话放在安装环节,比放在选型环节还要灵。
这篇把安装位置的问题一次讲清:直管段到底怎么留、哪些位置要避开、老管线没条件留直管段时怎么补救。
为什么涡轮表对位置这么敏感
先从原理说起。叶轮转速和流速成正比,这个"正比"成立的前提,是管内的流速分布稳定、均匀。理想状态是经过足够长的直管之后,流速分布充分发展,管中心快、管壁慢,轮廓固定。仪表在这种流态里标定出来的系数,装回同样的流态里才是准的。
弯头、三通、汇管、变径、半开的阀门,都会把这个分布搅乱。一个弯头过来,水流贴着外侧管壁走,同一截面上各点的速度差出一大截;节流阀半开,出口是一股偏心射流。叶轮迎着这种乱流转,转速忽快忽慢,平均值也偏了,误差就不是千分之几的事了。
扰动不会在扰动源出口马上消失,水流要走一段距离才能重新排整齐。这段距离,就是直管段的由来。
上游直管段:10到20倍管径怎么定
行业通行的要求是上游留10到20倍管径的直管段。DN50的表,20倍管径就是一米,现场留一米直管,多数场合是做得到的。
什么时候取上限?上游紧挨着弯头、三通、汇管、节流阀这类强扰动源的时候。什么时候可以取下限?上游是一段很长的直管,或者已经装了整流器的时候。
布置上有一条铁律:直管段优先给上游,下游可以紧一点。因为叶轮对上游流态的敏感度远高于下游,下游那点距离主要是让出流稳定一些,短一点顶多影响小些;上游不够长,是直接失准,没得商量。
下游5D,以及阀门怎么摆
下游直管段一般要求5倍管径。这段距离里不要塞东西,调节阀尤其不能放。
阀门摆位有个容易搞反的点:控制阀、调节阀要放在表的下游5倍管径之外,而不是表前。半开的阀既是扰动源,又可能在阀口产生气泡,两样都伤计量。全开的切断阀对流态影响小,放近一点问题不大。
过滤器是要装在表前的,这个没有商量余地,但它应该放在上游直管段的起点,而不是紧贴表体。紧贴着装,滤网本身也是扰动源,等于白留了直管段。
水平、竖直、高点、低点的讲究
满管是涡轮计量的底线,叶轮泡不满液体,读数就没有意义。
安装姿态优先选水平管段。管道必须竖直布置时,选液体自下而上流动的管段,别选自上而下的。向下流的时候重力帮着液体走,管壁容易挂不满,叶轮局部露出液面,脉冲信号忽多忽少。竖直安装还有一个连带问题:表头朝向和电缆走向要提前定,别装完再扭表体,防爆表的隔爆面经不起随意拆装。
位置上避开两个地方:管道系统的最高点,那里存气,气泡过叶轮,信号抖;最低点,那里沉污,杂质聚着聚着就磨到轴承。还有一点容易被忽略:避开振动大的设备旁边和温度高的管段。表头里的电子器件怕高温,防护等级IP65是防尘防喷水,不是隔热,贴着蒸汽管装,表头长期高温,寿命打折扣。
这几个位置,画图时直接排除
按现场经验,下面这些位置在图纸阶段就该排除:
泵出口紧后端。离心泵出口有脉动和高湍流,表至少要离开泵出口一段距离,让流态先稳下来。
半开阀之后。理由上面讲了,双重伤害。
系统末端支管。这种管段平时没流量,偶尔通一下,表长期处于小流量死区,读数没有参考价值。要测这条支路,就把安装点往前挪到经常有流量的干管上。
大小头紧贴表体。变径本身就是扰动源,缩径可以,但大小头和表之间照样要留出直管距离,别让锥管直接怼到表前。
老管线没地方留直管段,怎么办
新建项目按上面的规矩布就行,麻烦的是改造项目,现场就那么大,直管段留不出来。有几个务实的办法。
第一,加整流器。在表前装管道整流器,把乱流梳理齐,可以明显缩短所需的直管段,代价是增加一点压力损失。整流器的结构选型和安装距离让厂家给方案,不同结构的要求不一样,别自己随便买一个塞进去就完事。
第二,缩径。DN100的管配DN80的表,20倍管径就从两米变成一米六,占地省下来,流量范围也更贴合小流量工况。缩径用大小头过渡,过渡段和表之间照旧留直管,这个距离不能省。
第三,挪位置。别死磕原来画圈的地方,在整条系统里找一段扰动最少、最长的直管段,哪怕多接几米管子,也比硬塞进坏位置划算。管材和法兰的钱,跟计量失准的损失比起来可以忽略。
第四,实在没辙,降低预期。位置委屈的表,精度没法按铭牌兑现,就把它当过程监测用,别拿去参与结算,要结账的量用别的手段核。
装完之后,花半天验收一次
安装到位不等于事情完了。通水试运行的时候,花半天做三件事:看小流量和常用流量两个点的读数稳不稳;拿罐容、地磅或者其他可靠手段核一遍总量;观察信号有没有规律性的抖动。三件事都过了,这个位置就算选对了。
验收的时候重点看小流量点。位置有问题的表,大流量段往往看不出来,因为扰动带来的偏差在大流量里占比小;一到小流量,偏差被放大,读数开始飘。所以试运行别只开大阀跑满量程,刻意把流量压到日常工况的下限跑一阵,问题容易露头。
要是发现读数不对,第一怀疑对象应该是位置和直管段,而不是急着怀疑表坏了。位置错误发现得越早,挪表的成本越低。
选位置这件事,让厂家提前介入
多说一句。位置问题其实是选型问题的一部分,靠谱的厂家在你订货时就应该问管路走向。
天津迅尔科技股份有限公司在这块的做法可以参考:你把管路走向简图、上下游最近的扰动源、介质名称和流量范围一起发过去,技术支持会先判断位置合不合适,再给口径和配置建议。LWGY系列DN4到DN200的管道式产品覆盖绝大多数液体计量场景,位置实在不合适,他们会直接告诉你怎么改,而不是照单收钱。迅尔2006年成立,国家级高新技术企业、工信部专精特新"小巨人"企业,跟天津大学等多所高校联合研发,这种在图纸上抠细节的功夫,是研发底子养出来的习惯。
你手上有正在排布的管路,先把走向图发过去过一遍,再定表的位置。几张图的功夫,省掉的是将来挪表停产的损失。
(完)